主题:怎样选择交流接触器
点击:3102 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
风舞沙
主触头容量63A就可以。
09-12-02 14:51
11楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
63A的可以,线圈电压没有特殊要求的,最好选择380V。
09-12-02 19:12
12楼
编辑
引用
管理
zgl1979
CJ10-60A线圈电压24V就可以了.
09-12-03 21:49
13楼
编辑
引用
管理
风舞沙
电机直接启动最少用63A接触器星三角启动可用40A 接触器线圈电压根据现场选用
09-12-04 18:57
14楼
编辑
引用
管理
dwbb
什么启动方式都没说,
星三角的话 有2种方式的, 1接触器当电源开关的 得用 100A的。 2接触器都上电源的 60A左右就成,
直接启动的 150A好点,你也不想装上去几天或半月就换。
09-12-05 21:35
15楼
编辑
引用
管理
suisui1982
主触头容量63A~100A线圈电压24V就可以
09-12-07 23:42
16楼
编辑
引用
管理
470447131
220v的照明电为什么用电笔测时只有110v