DCS系统中线路屏蔽的接地是接一头还是两头都接地,
有人说两头接会形成回路,产生干扰。失去了屏蔽线的功能。
有人知道该怎么样接呀?谢谢!
09-11-16 16:59
1楼
编辑
引用
管理
jack_gl
应该一点接地,否则由于两个地电位不等形成电流干扰
09-11-16 17:20
2楼
编辑
引用
管理
半个电工
我作的都是一点接地,并且做了光电隔离。
09-11-16 18:46
3楼
编辑
引用
管理
chenqing309
根据具体情况定有些场合要求俩端接地,有些场合要求单端接地,一般用单端
09-11-17 08:23
4楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
一般多是一头接屏蔽层,但我也遇到过两头都接的,我也很纳闷
09-11-17 13:01
5楼
编辑
引用
管理
产品设计
最好中间接地,我认为