登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:球磨机启动补起来,怎么办呢
点击:2356 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
情怡意雅
250KW球磨机,启动不起来。……
不大经常的一个球磨机,用250KW软起动起动补起来,晕,那么大的重载他们既然用250KW的软起动……
后来我们给他改成了320KW,还是起动不起来。
最后他们才告诉我们,他们在用320KW软起动之前,用频敏电阻都没起动起来,里边有很多很多料,估计是卡住了……
那现在怎么办呢?
09-11-02 08:43
1楼
编辑
引用
管理
wml0060
从负载方面找出原因,解决后再试。
09-11-02 10:38
2楼
编辑
引用
管理
guomei1345
应该是电机堵死了,清理垃圾先
09-11-02 11:03
3楼
编辑
引用
管理
情怡意雅
电机能启动……
球磨机不能动……
09-11-02 11:13
4楼
编辑
引用
管理
wenming777
首先检查料是不是太多了,清完料再试一下;还要检查一下进线带负荷能力。
09-11-02 11:27
5楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
里边有很多很多料,肯定不好起呀,把料清空再起呀
09-11-02 16:32
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
情怡意雅
在 2009-11-2 11:13:42 发言
【内容省略】
那就是负载的问题了
09-11-02 17:47
7楼
编辑
引用
管理
陈国东
球磨机里面有两种铁球,如果是已经正在使用的球磨机,那里面还有大量的入料,所以是重负载,别说用软启动器,就是工频启动也是常常启动不起来的,一般情况都是把里面的料倒出一些再启动。为球磨机配软启动或变频器都要考虑重载这个问题!
09-11-16 10:22
8楼
编辑
引用
管理
一鸣
启动不起来之前,球磨机是否运行正常?还是料多了以后启动不起来?如是料多的原因,请将负载减少后再启动试试;如原运行正常,停机后再启,不动的话,试将软启动的软水液重新配置,增大软水液阻值,从而增大电机启动转矩,通电再试。
09-11-20 20:38
9楼
管理
jiconghui
该帖内容不符合相关规定!
12-11-09 09:36
上一页
下一页
工控新闻
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
更多新闻资讯