登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:3相16A的电机,用多少平方铜线?

点击:6305 回复:33

应该选用4mm2的铜线。
09-09-29 16:05
如果距离不是非常长,也够用了!
09-09-29 16:54
四平方.
09-09-29 20:28
如果是频繁启动停止的场合,最好选6平。
09-09-29 20:43
我认为还是4平方吧。现在好些电线 都不够标准。 即使写的是国标。
09-09-29 23:24
我的经验告诉我用4MM----6MM平方的铜线,我不知道用一平方铜线怎么算出来的?你最好解释一下谢谢
09-09-29 23:59
2.5铜线正常即考虑成本又考虑能用
09-09-30 06:23
额定电流 16安选2.5的线正合适 2.5线空气中敷设电流在30安左右 窜管敷设也在20A以上(发热量在正常值以下)
09-09-30 08:57
2.5mm的100米以内足够了
09-09-30 13:04
理论上算的话,2.5的线足够,但现在市面上的线很多都达不到标准线的要求,所以,我个人会选择用4平的线,放心啊!
09-09-30 17:45

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯