主题:问?PLC+变频器+电节点压力表能否实现恒压供水控制
点击:2597 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
kexing0501
请问PLC+变频器+电节点压力表能否实现恒压供水控制??
最后修改:
2009-9-28 8:32:24
09-09-27 18:47
1楼
编辑
引用
管理
kexing0501
难道大家不屑于回答这个问题?
呵呵
09-09-27 19:11
2楼
编辑
引用
管理
wangrs5006
呵呵!只要一个电接点压力表就可以实现呀!
09-09-27 19:32
3楼
编辑
引用
管理
asd3971
我觉得不可能实现,远传压力表可以实现
09-09-27 20:32
4楼
编辑
引用
管理
shenzy2034
可以的,电节点压力表一般有四对节点输出.有PLC可以作出简单的控制!!
09-09-27 20:35
5楼
管理
shenzy2034
该帖内容不符合相关规定!
09-09-27 20:36
6楼
编辑
引用
管理
技术永无止境
可以的,但精度不会很高,PLC的作用不是很大。
09-09-27 20:49
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这种调节是有级的,压力的波动会比较大。采用压力传感器的模式,实现闭环压力的调节,可以是平滑无级的。
09-09-27 20:58
8楼
编辑
引用
管理
kexing0501
我个人也觉得无法达到这个功能
至少没有信号反馈而无法恒压。。
09-09-27 21:09
9楼
编辑
引用
管理
技术永无止境
保持压力在一个范围内波动
09-09-27 21:21