50平方比较好
09-09-26 20:13
35平方的,
09-09-26 20:18
n多答案啊?
09-09-26 20:21
大家都没有看明白....意思.....楼主要求是用铝钱!!!!!!!!!!!!
  距离350米呀!!!!!你们要考虑多方面来下定论
  我同意二楼
09-09-26 20:22
铜线70平方,铝线95平方。2楼的朋友没有经验,350米,压降挺大了,电容效应也很强。
09-09-26 20:53
50---75
09-09-27 06:36
考虑线损,有条件用50的,最少用35的。
09-09-27 18:01
75差不多
09-09-27 19:23
楼主,要看你的设备是否同时启动还是间接启动,在做选择。
09-09-27 21:46
50KW的电机,电流大约为100A左右,25mm2的铝线应该可以,为了安全起见,通常选择35的。