主题:CPM1A-MAD11
点击:974 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
zhoukj
我要在CP1H后面加CPM1A-MAD11,是否需要构架组态?还是说直接接上就好了!说明书上 "启动后,必须设定范围,设置可以通过在输出通道写入FF0X" 是什么意思,难道输出通道还能写么?
09-09-26 13:38
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
设置控制字就行了
好好看看手册
09-09-26 13:48
2楼
编辑
引用
管理
wgl67672003
学习中
09-09-26 17:26
3楼
编辑
引用
管理
wangrs5006
是设置模拟量量程控制字的,FF0X 就是:前面两个FF不使用,后面0X 可以填比如:00就是-10v-+10v输入 01就是0-10v 输入 多看看说明书。
09-09-26 20:31
4楼
编辑
引用
管理
ywl523
控制弄好后,一起分享啊
09-09-26 20:43
5楼
编辑
引用
管理
zhoukj
模拟量量程控制字是在哪里设置的,硬设置还是软设置,或是在程序里面写到什么地址的,紧急
09-09-26 22:34
6楼
编辑
引用
管理
wangrs5006
要在程序里面写好了再下载下去,下载完后要断电再上电才能使用哦!