55KW空压机电机,我错选用了16平方电缆,电缆大概30M,明铺。空压机大概每天连续工作8小时,请问可以将就使用吗?如果换用25平方电缆应该就OK了吧?
09-09-25 19:21
1楼
编辑
引用
管理
zhongyi888
09-09-25 19:35
2楼
编辑
引用
管理
疑问
59KW?意思可以使用?我准备明天或后天当设备工作时过去看看实际电流和电量发热量,如果不过热就不准备换了。各位师傅意见如何?
09-09-25 19:39
3楼
编辑
引用
管理
asd3971
55KW空压机电机?启动方式是什么?星三角的话够了。
09-09-25 20:43
4楼
编辑
引用
管理
临风听雪
铜芯的可以用。没有什么问题。
09-09-25 20:47
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
勉强可以
09-09-25 21:35
6楼
编辑
引用
管理
chenqing309
可以,但安全系数没有
09-09-25 21:50
7楼
编辑
引用
管理
lj19820422
有条件不费事的话,最好还是换了,省的真是突然出点故障,就来不及了~!
09-09-26 00:39
8楼
编辑
引用
管理
chengjun77
勉强用。
09-09-26 08:30
9楼
编辑
引用
管理
weiweixing
学习了
一楼的表实用