主题:模拟量控制子的怎么理解
点击:2034 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
gongjian
有一模拟量输出模块(CPM1A-DA041)控制字为#8099即 MOV #8099 12,我想问8099是怎么算出来的,说明书不怎么明白,请高手给个回答,在此现谢了。
09-09-21 12:59
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;不好好看手册;
这是定义四路的输出信号范围;
09-09-21 15:41
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你这个只是定义了两个CH;这两路输出都是0~10V;
另外两路如果使用也需要写控制字;
09-09-21 15:54
3楼
编辑
引用
管理
gongjian
回答的非常正确,只是设置量程控制字。
模拟量输出各量程控制字的设置如下表:
3 2 1 0
设置字 DA输出启动位
1:启动
0:不使用 000:-10V~+10V
001:0~10V
010:1~5V
011:0~20mA
100:4~20mA
09-09-21 20:16
4楼
编辑
引用
管理
gongjian
请高手给个回答,本人不胜感激。
09-09-21 20:20
6楼
编辑
引用
管理
ywl523
不多见!
09-09-21 20:50
7楼
编辑
引用
管理
wangrs5006
是两个通道的0-10v输出。是这样算出来的:把8099转换成二进制就是:1000 0000 1001 1001 前面两位是一定的不用设,后面的1001中的1是启动,001就是0-10V输出。说明书上说的很清楚的。
09-09-21 23:01
8楼
编辑
引用
管理
gongjian
非常感谢WANGRS5006的回答,我终于明白了
09-09-21 23:32
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
哈哈 欧姆龙资料得慢慢看,细细嚼,动脑+动手