登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:有关接触器的古怪问题

点击:3971 回复:38

 昨夜厂里电站炉点火运行。大约5个小时后引风电机频繁跳闸。引风电机为280kw380v4级电机。启动方式采用自偶降压启动。到现场后经过检查未发现有任何异常,就再次启动,大约5分钟后又跳了。启动转换正常,是在运行时候跳的。经过多次查找未发现故障。故采取直接在接触器线圈上另外并电源的方式保证转换后接触器的线圈不至于断电,也就是说。甩开了一切计量保护和协调系统。这样大约运行30分钟后再次跳闸。故更换整个运行接触器后正常。最后单独检测该接触器。发现在电源一直通起的情况下,会自动跳起。就像失电跳起一样的。故百思不的其解,请教高手。该接触器为正泰nc2系列680a的接触器。另外还有一个现象就是该接触器用表的20k档无法检测出线圈电阻。调换表笔也是一样的。请教该系列接触器的原理是什么,和出现该故障的的原因。
09-09-17 09:11
用20K档都测不出电阻,那就是线圈的问题了
09-09-17 09:18

dlr

是不是线圈引线有接触不良现象?
09-09-17 10:34
20K都测不出线圈电阻。。。先看看接触器有没有什么问题吧。
09-09-17 10:44
是不是线圈有问题呀
09-09-17 11:08
呵呵怪我没有说清楚。用表测其他正常的接触器也是那样。但是用摇表摇,电阻很小。我个人感觉这种接触器里面是不是有其他的电路。肯定不是单纯的只有线圈。无赖领导不让卸,看不出个究竟。
09-09-17 15:09
该接触器是可以反复吸合的,一但跳开后再再次上电有可以吸合,经过不定的时间又跳开。短的1~2秒,长时数分钟。
09-09-17 15:12
如果线圈电压一直正常(这个可以监测),那就是线圈的问题.
09-09-17 17:53
还是联系供应商吧
09-09-17 20:08
毫无疑问,线圈内部接触不良,有可能是部分线圈绝缘不好,存在打火现象,发热后就会断路。冷却后,又会通电。
09-09-17 20:16

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯