主题:请教一个PLC备份的问题

点击:2781 回复:20

用西门子200系列的226做了一个控制系统,有按键有指示灯。
为确保可靠,对方要求PLC也要进行备份。但是在实际操作中遇到一个问题,发现将同一个按钮或者显示灯的线接到两个PLC上时,按钮或者指示灯会出现相互干扰的问题(此时:主备PLC只有一个工作)。想问问:要实现PLC备份,按钮和指示灯的线该怎么接呢?
09-09-16 16:00
你 是要双机热备?
你这种备法好像不妥
09-09-16 16:32
呵呵;你这个还是放个备份机在旁边;有问题马上换上另一个好了;
09-09-16 16:33
但是PLC的接线比较复杂 我们做东西给别人 别人不一定会接 或者没有耐心去接。
最后修改:2009-9-16 17:34:32
09-09-16 17:33
呵呵;这个端子可以拆卸的,更换比较方便;
如果是两个同时装的话,供电电源也要切换;
09-09-17 08:23
连PLC也要一用一备啊,
个人觉得,一般出问题的话,大部分都是线路上的毛病,
工作环境很容易导致线路故障。PLC出问题的并不多见,最多也就输出触点用久了会
老化,坏掉。
楼主的问题:用一个笨办法,指示灯之类的信号有干扰的话,用多触点的继电器关断信号,切换PLC时,通过继电器实现线路切换。不过这样会增加很多线。权衡利弊。
09-09-17 08:36
另外我想问题,指示灯干扰是怎样一个状况?能确认如何产生的吗?有没有办法改善?
09-09-17 08:41
是的 对方就是要求电源也要备份的 我们目前想到的办法 就是接几个航空插座了,用的主PLC就把线接到主插座上,用的备PLC就接到备PLC
09-09-17 08:48
具体的干扰就是:一个PLC在工作,另外一个没上电。我把其中一个输入拉高,但是由于接线接在一起,没工作的PLC又会把电压拉下来,就造成了输出状态不稳定的情况。
09-09-17 08:51
接更多的线不可能了 现在我们都已经扩展了俩EM222了 呵呵
不过谢谢你的建议
09-09-17 08:52