主题:静电问题!!!!!

点击:3861 回复:12

ass

我工地一塔机,偶尔出现吊钩带电,电压不高,有点麻手。钢丝绳也有发烫。本机接地良好,与建筑物接地可靠连接,TN-S电源。附近有一移动公司发射塔,我想是不是由于这个原因造成,但其他几个塔机无此情况。请教各位,怎样解决???支个招,我定请吃饭!!!!表情
04-08-29 19:45
有难度,关注中~~~`
04-08-29 22:07
塔机漏电!漏电电流较大!因吊钩和接地点距离较远,形成跨步电压!
04-08-30 15:55

表情
最后修改:2004-8-30 17:07:31
04-08-30 16:20
请吃饭吗?
04-08-30 16:21

ass

问题未彻底解决!我请什么饭?
如果漏电,怎么漏电保护不跳?工地上采用的两级配电,三级保护,塔机专用的漏电保护器DZL25-200/4330,
额定动作电流30mA,
不可能不跳!!!
表情
04-08-30 18:37
麻手时断开电源,你就不再怀疑移动公司发射塔了。
04-08-30 19:21

ass

还是一样有电。表情
04-08-30 19:36
零线也断开了吗?
04-09-01 10:04

引用 13525826048 在 2004-9-1 10:04:00 发言【内容省略】

看一下附近还有没有接地的现象!应该是跨步电压!
04-09-02 12:34