主题:PLC内部提供24V电源能否带动6个24V的电磁阀
点击:11788 回复:38
楼主
编辑
引用
管理
王者王者
我想直接用三菱FX1S PLC自己提供的24V电源来带动6的电磁阀,请问对PLC有没用影响?
会不会把PLC搞坏掉。
谢谢大家!
09-08-30 15:04
1楼
编辑
引用
管理
lhw982117910
我认为最好不要这样用.可以单独加个控制电源来驱动电磁阀
09-08-30 15:17
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
这样做有点冒险
09-08-30 15:39
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
PLC外供的电源一般只有几百MA;
电磁阀具体的额定电流与型号有关;
另外由于电磁阀工作环境的关系,可能会短路,此时就会直接烧PLC的继电器;
所以建议DC24V电源外供,另外加中间继电器再驱动电磁阀;
09-08-30 15:45
4楼
编辑
引用
管理
huangfan-HF
可以
09-08-30 16:50
5楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
楼上说的对,电磁阀最危险的地方就是会短路,直接的后果就是烧毁电源回路中的某些部件,应该是在PLC输出点与电磁阀之间加上过渡器件,比如小型继电器之类的,而且为了保护给电磁阀供电的电源部分,应该适当的加上快速熔断器或断路器.
09-08-30 16:56
6楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
还有就是应该在电磁阀体的接线柱上应该并联上浪涌抑制器,以防止电磁阀在改变状态时对同电路的其它部件产生干扰.
09-08-30 17:00
7楼
编辑
引用
管理
chengjun77
外接开关电源。
09-08-30 18:37
8楼
编辑
引用
管理
蔚蓝火花
一个开关电源才几十元 电磁阀经常会短路 吧PLC电源烧了就的补偿失了
另外不加中间继电器一样危险烧输出点
09-08-30 21:38
9楼
编辑
引用
管理
赵细顺
可以用,但考虑到对PLC的保护,最好外部配一个24V电源。
09-08-31 09:29