主题:PLC内部提供24V电源能否带动6个24V的电磁阀
点击:11788 回复:38
10楼
编辑
引用
管理
jczwfy
PLC可能会烧毁
09-08-31 18:51
11楼
编辑
引用
管理
ilovePLC
开玩笑吧?!有钱就带6个,烧了换新的。加几个继电器控制就不行?
09-08-31 21:48
12楼
编辑
引用
管理
chelizhou
有危险,加中间继电器和开关电源驱动电磁阀,才合理
09-09-01 10:35
13楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;另加开关电源及中间继电器,这么做只是为保护PLC及设备维护时方便;
你直接用也可以;
09-09-01 16:08
14楼
编辑
引用
管理
kubelorn
就是嘛,用开关电源呗,再加上短路保护..
09-09-01 22:44
15楼
编辑
引用
管理
王者王者
谢谢大家,主要是由于控制箱太小,放一个24V开关电源放不下
我重新换个大箱子,加一个24V电源。
09-09-04 12:27
16楼
编辑
引用
管理
八月既望
最好还是外接24V电源,用继电器控制
09-09-05 10:45
17楼
编辑
引用
管理
八月既望
我公司有的机器上用的就是PLC直接驱动的也还可以,型号是vx212002-5G
09-09-05 10:47
18楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;没有说不可以;只是万一坏了损失比较大;
09-09-05 14:53
19楼
编辑
引用
管理
A136126
如果是小功率的转换频率低的应该可以的,功率大应用频率高就不要了,PLC输出是继电器的就不行。