主题:这样接线妥当吗?

点击:2409 回复:17

哦,谢谢..
09-08-24 13:51
10楼说的对
09-08-24 19:26
给个标准的接线图
附件
09-08-24 20:34

引用 小笑笑 在 2009-8-23 17:32:52 发言【内容省略】

如果那样能实现缺相保护的话,还要专用的缺相保护器干吗?
09-08-24 20:38

引用 yejg002 在 2009-8-24 20:38:12 发言【内容省略】

那在还没出来缺相保护器这种产品以前你是怎么实现缺相保护的?用二只中间继电器就能实现缺相保护.DW15开关的失压脱扣线圈就是一只电压线圈,再加一只就可以实现缺相保护了.
09-08-25 08:35
二个中间继电器V接法是不能够构成缺相保护的。
理论上好像是缺其中任一相,二个中间继电器是串联接在二相上,分得电压为190V。无论如何会跳闸。而实际上不然,因为低压系统往往有大功率电机,旋转电机在缺相时,缺相的绕组在旋转磁场的作用下变成了发电状态,实验证明:故障相对正常相的电压高达三百多V,这个电压足以使接触器的线圈保持吸合。仅当电机由于不堪重荷,转速变慢时,故障相对正常相电压降至接触器释放电压时,才能跳开主回路,而此时电机说不定早烧毁了,更遑论缺相保护了。
09-08-25 20:13
12楼,你给的标准接线图,好像也有点问题:过载保护的热继电器应该用常开吧?
09-08-28 22:56

引用 陈景廉 在 2009-8-28 22:56:50 发言【内容省略】

汗,系笔误。
09-08-29 09:43