主题:电机温度
点击:1805 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
lhw982117910
该电机烧是没有烧坏,只是运转了不到2个小时温度就上升到这么高,所以就停下来,不敢开了,因为是新电机,所以现在在找设备供应方交涉,可能会要求更换。
09-08-19 16:54
11楼
编辑
引用
管理
yangihc
84应该有问题,我见过很多电机,也测量过很多电机的温度,从来没见到这么高的,基本上最高的也就60来度,一般也就四、五十度。不管标准是怎么规定的,它与众不同,就说明有问题。
你测一下是电流,与电机的额定电流比较一下,看它是不是过载了。
09-08-19 16:56
12楼
编辑
引用
管理
lwcccf
个人认为要看电机的温度参数,比准确。
09-08-19 17:00
13楼
编辑
引用
管理
lhlli
GB13960-92可移式电动工具的安全。第一部分一般要求
这里面外壳温度要求为60度。现在你可以借鉴一下。不可能到80度。这要快冒烟了。
09-08-19 17:05
14楼
编辑
引用
管理
小小孩
应该是根据电机的防护等级来规定没有具体的定义。
09-08-19 21:23
15楼
编辑
引用
管理
YXBK
80度,有点高了
09-08-19 23:54
16楼
编辑
引用
管理
lhw982117910
电压电流均没有问题。最高的一个电机是110KW的,用软启动启动的,它的温度快到90度了。我认为还是电机本身的问题,改造前厂里的一台110KW的旧电机运行温度只有50多度,比较之下还是电机有问题。
09-08-20 13:36
17楼
编辑
引用
管理
YXBK
是改造了什么
09-08-20 23:11
18楼
编辑
引用
管理
lhw982117910
引用
YXBK
在 2009-8-20 23:11:48 发言
【内容省略】
是纸机生产线的上浆系统。
09-08-21 14:46
19楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
也就60、70度吧
09-08-24 20:11