登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器故障问题
点击:928 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
onlyma
西门子的MM430变频器控制的水泵系统,但是运行一段时间后,变频器线路上串联的断路器就跳闸了,这是什么原因呢?哪的电流过大引起的呢?
最后修改:
2009-8-17 9:35:13
09-08-17 09:32
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
那变频器都没有显示什么报警故障码?F0001是过流,引起故障的可能原因
1电机的功率(P0307)与变频器的功率(P0206)不对应
2电动机电缆太长
3电机的导线短路,这个可以排除外
4有接地故障
要么你恢复出厂设置,重新设你所需要的参数,注意设输入变频器的电机参数必须与实际使用的电机参数相对应,输入变频器的定子电阻值(P0305)必须正确无误,电机的冷却必须良好,不能过载,曾加斜坡时间,减"提升"的参数
09-08-17 20:38
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
首先应检查,断路器是否接了漏电保护继电器了?如果是,那应该将漏电保护的动作阈值加大,如果否,检查断路器是否误动作。前提条件:变频器没有故障报警。
09-08-17 22:13
3楼
编辑
引用
管理
xq09181
还有一个原因,可能为断路器本身质量欠佳,或额定容量选得小了,可更换合格的空气断路器试验.
09-08-18 12:09
4楼
编辑
引用
管理
onlyma
引用
xq09181
在 2009-8-18 12:09:10 发言
【内容省略】
如果断路器容量小了,应该启动后就跳闸吧?这个是运行一会儿才跳闸。
09-08-19 09:00
工控新闻
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
更新CPU,大幅提升性能
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
更多新闻资讯