主题:三菱单相~220V,0.2KW变频器接90W变频电机的问题?

点击:2760 回复:13

变频电机220V/380V 三角/星形,是三相电机!
我的理解是:单相220V变频器输出0-220V,电机应该采取三角接法.但是这样接有人说在低频的时候会力矩不够,带不动负载.建议我用0.4KW的三相~380V变频器,电机采用星形接法(这样做肯定是没有问题,但是用0.4KW的变频器带90W的电机第一我觉得浪费,第二变频器的体积要偏大一些,我的空间有限).
请问我如果按照我的理解处理到底有没有问题?
最后修改:2009-8-17 8:16:47
09-08-15 15:00
是三相电机?
单相时要加运行电容,效率会降低,功率减小
09-08-15 18:22
觉得两种配置应该没什么区别
09-08-15 23:33
呵呵;还是要用三相电机,改成三角形接法;
09-08-16 08:54
如果用三相380V变频器,不是应该接成星形接法吗?
09-08-17 08:12

引用 ZCMY 在 2009-8-16 8:54:49 发言【内容省略】

如果用三相380V变频器,不是应该星形接法吗?
09-08-17 08:14
380V当然要用星形;
09-08-17 08:30
那如果我用单相220V电源输入的0.2KW变频器,输出三相0~220V.电机采取三角接法,会不会象别人说的低速力矩不够,带不动负载呢?我想确定下来,因为我要确定后买变频器.
09-08-17 08:46
呵呵;你说的低速大多有几HZ ?还有负载是否比较重?
09-08-17 08:55
大概5HZ,50KG负载
09-08-17 09:11