动力线路在计算电流时或选择导线截面时都需乘以一个需要系数K,但对于单台动力设备来说,要为其选择空气开关是否也应乘以此系数?还有其它的参数如何确定?请各位指点?
04-08-24 09:33
1楼
编辑
引用
管理
hn4s1812
嘿嘿,不清楚
04-08-24 22:35
2楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
空开不可以乘以此系数!
04-08-25 12:32
3楼
编辑
引用
管理
wenkey
楼上,请问该如果去选择?还有那些整定、脱扣、延时之类的电流参数该如何决定?
04-08-26 13:19
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
配电柜总电流小于空开额定容量。例如,配电柜最大的负载电流如果是150A,选160A-250A都可以。没有什么严格的界定。选小了空开],无非就是栽培电柜满负荷时容易发热。出现这种情况,说明负荷太满,换个大的空开就行了。
04-08-26 22:24
5楼
编辑
引用
管理
超级大手
啥叫系数咱不懂,针对感性负载额定电流 就是每一相的电流*1.5倍分断能力尽量高的就行。
19-01-24 14:13
6楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
选型要看带的是什么负载,