10楼
编辑
引用
管理
wangxiding
假电压(零线断路)
04-08-21 13:06
11楼
编辑
引用
管理
为伊醉
我觉得是有可能是灰尘造成的
04-08-21 20:58
12楼
编辑
引用
管理
刘玉峰
衔铁,线圈可能有问题。最好更换一个接触器再看看。
04-08-22 11:07
13楼
编辑
引用
管理
义工
是不是线圈标的电压与实际使用的电压有差别
04-08-22 18:44
14楼
编辑
引用
管理
阿贝
支持楼上的。
04-08-22 18:58
15楼
编辑
引用
管理
kushu
1.接上负载时的控制回路的电源容量?
2.接触器的工作环境是否恶劣?清理线圈和衔铁.同时可将衔铁间的吸合行程适当减小(衔铁间隙)
3.设备启动后控制柜是否有较大震动?控制回路是否有用接触器的辅助触点?
4.控制回路某点虚接?
最后修改:
2004-8-22 19:29:26
04-08-22 19:26
16楼
编辑
引用
管理
swg81
先换个接触器试试看!或者把接触器拿下来换到另外的电机上用用看看有没有这样的情况出现!
04-08-23 20:54
17楼
编辑
引用
管理
dxtkxdz
引用
swg81
在 2004-8-23 20:54:00 发言
【内容省略】
感觉是衔铁有油污或不灵活。
04-08-23 22:38
18楼
编辑
引用
管理
wenkey
同意17楼的
04-08-24 09:41
19楼
编辑
引用
管理
ligang
12楼是正确的
04-08-24 10:57