主题:电线安全载流量的问题

点击:6439 回复:37

换了几个厂,每个厂的算这个铜电线的安全载流量都不一样。现在都把我搞迷糊了
下面是我一直用的估算的方法大家看对吗?
2.5以下乘14
4乘11
6乘9
10乘8
16乘7
25乘6
35乘5
50.70乘4
其余乘3
另外100A空间开关用16的够吗?
现在对这个越来越模糊了,有的师傅说够,有的师傅又说小了最小要用35的
求正解,麻烦把各位师傅把你们平时用的估算方法传授下!!
09-07-21 18:19
我也想知道
09-07-21 18:30
其实这些东西没什么糊涂的,你可以看一下电工手册,上面讲的很明白,所谓的安全电流在不同的使用环境是不一样的,例如环境温度、是否套管、套什么样的管、长度是多少等等。
我一般10平方以下的乘以6,以上的查手册。100A的电流在40摄氏度时配35平方的线。
09-07-21 19:19
我想环境温度只要不是差很多可能都差不多
我说的是估算,在环境温度其他方面都不是很特殊的情况下的安全载流量
比如说同在深圳没理由会差很多吧
09-07-21 20:23
2楼的朋友就跟我的相差很多
哎!这问题麻烦
09-07-21 20:26
这个东西其实没有那么麻烦,看一下电工手册就可以,根据不同的环境计算一下就可以了!
09-07-21 21:33
6楼
该帖内容不符合相关规定!
09-07-21 22:21
注意负载和使用环境
口诀只能是参考实际上还要修正使用
09-07-22 10:22
我的算法是这样子的,100以上的按2.5按计算,当然包括穿管,设备和环境周围的温度影响。75-100乘以3,35-50乘以3.5  16-25乘以4 10以下的乘以5就可以,这是比较安全的,当然这也包括了起动电流啦,
09-07-22 10:41
100A空间开关用16的够了。
09-07-22 14:29