登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:配电房三线电流不平衡,请各位大侠帮忙!!
点击:1770 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
a13057756665
我现在这里,三线电流表出现数值是580A、640A、730A。经常性出现的数值是680A、740A、690A。而电流表最高值是800A。另我知道我这幢大楼电流已超过或接近电流表的限定。增容增不起来。我想知道再这样下去,会出现什么后果???谢谢!
09-07-21 14:50
1楼
编辑
引用
管理
想学510
也没啥,注意观察就行了,就算超过点额定也没什么,必定是大容量的,可以超点,
如果发热达到7,8十度,就要引起重视了
09-07-21 18:42
2楼
编辑
引用
管理
jdcyb
看你说的,是民用电吧?不平衡应该是单相负载不一样造成的。可以重新分配下负载。
分配点负载到低电流相。勤检查零线。
09-07-21 19:24
3楼
编辑
引用
管理
qlin
注意供电容量和线径;
至于所述电流偏差是否在允许范围,我答不上来。
电流表的最高量程为800,是不是以前的负荷不大,但表的量程不是主要问题;关键是变压器容量和电源线径,如果偏小,就可能要采取措施了。
09-07-21 20:16
4楼
编辑
引用
管理
南瓜的梦想
不平衡应该是单相负载不一样造成的,民用电基本是220伏,就是单项,不平衡点也使正常的,调整负荷用电,注意温度控制
09-07-21 22:29
5楼
编辑
引用
管理
骑着上帝去流浪
不平衡正常
09-07-22 16:33
6楼
编辑
引用
管理
kfcaonima
2楼说的对,3相是380V, 但是用其中的一相与零连接就成了220V了,民用电基本都是220V的,其中电流大的一相负荷也大,如果你把其中的一相负荷全部去掉,那电流就接近0了。
民用点一般就是并联的,电压不变,总电流=各负荷电流之和。
09-07-23 17:54
工控新闻
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
更多新闻资讯