主题:紧急求助
点击:878 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
zhoukj
我PLC上用到了光纤放大器和光纤传感器,可是变频器一开起来,到我PLC上的信号就跳变和反相,放大器是PNP输出,请问这属于什么干扰,是家电抗器好还是滤波器好?
09-07-21 09:59
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
要抑制谐波,你应该在输出侧加装滤波器,或许你添加EMC滤波器会效果更好。
09-07-21 16:52
2楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
看看是不是距离离远一些会变好
09-07-22 20:45
3楼
编辑
引用
管理
zhoukj
问题解决,电源线全部用屏蔽线 呵呵