我现在在做一个恒压供水的项目。有这样的一个要求。当在自动上的时候,变频器PID运行,根据压力设定值和反馈值,自动变频。在手动的时候,要求变频器根据人为的要求输出,即用一个电位器来调节输出频率,而不运行PID。这个功能可以实现吗?
09-07-18 22:17
1楼
编辑
引用
管理
zhangyongji
好像不行哦,我用过几个国产牌子的,只要打开PID模式后就不能切换到手动。必需改参数。如果使用量大的话,可以给厂家提要求改程序,
但是可能用外接智能仪表(PID)控制器就可以达个这个要求,两路信号切换一下就可以了
09-07-19 08:52
2楼
编辑
引用
管理
imgg_iket
能实现,而且很简单,我经常用.
09-07-19 09:48
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
看一下你的变频器控制端子有没有这外切换的功能?
09-07-19 09:52
4楼
编辑
引用
管理
jdcyb
还是加个控制器好些,即便是有外接控制端子,也要到变频器操作,不方便
09-07-19 11:23
5楼
编辑
引用
管理
lwcccf
同意顶楼的观点,参数是要改的。用仪表方便多了。
09-07-19 12:30
6楼
编辑
引用
管理
gfty2008
完全可以,我们公司现在就有一套恒压供水设备,我们用的变频器就有这个功能。很简单的,只要设置一下就可以了。如果需要,我可以告诉你变频器的型号。
09-07-19 12:41
7楼
编辑
引用
管理
nestneptune
确实是外接仪表比较方便,大多数变频器都支持两种调频方式,这个都是要外接线的!
09-07-19 13:20
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
选用西门子的MM440或者MM430,就可以实现这种切换控制了。有专门的控制接口和控制字。使PID控制转换自如。
09-07-19 16:55
9楼
编辑
引用
管理
vesapro
MM440 可以设置两个给定源,用开关量输入控制转换。