登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:进口三相异步电机应该如何接线,怎么看铭牌?

点击:5851 回复:16

220V三角型接法,380V星型接法.380V只能接星形,接三角形肯定烧电机.它每相只能承受220V电压.三角形接380V时每相承受的是380V电压。我单位原来有一台新引风机电机铭牌标三角形接法,而接线盒里是星形接法,我按铭牌接成三角形运行,还没来得及量电流就烧了。事前没想清楚啊。
09-07-11 18:27
如果用380接成角型,时间长会烧电机的
09-07-12 20:20
台达变频器有一项参数是 P 05 最高輸出電壓選擇。我这台380V的变频器,把P 05 最高輸出電壓選擇 的参数设置为220V, 然后把这个马达接成三角形220V,怎样控制会有问题吗?   因为我曾经看见人家用一个220V电压的变频器控制一个110V的高速主轴马达,马达转速可达几万转的。
P 05 最高輸出電壓選擇
單位:0.1V
設定範圍 115V 系列 0.1 ? 255.0V 出廠設定值:220.0
230V 系列 0.1 ? 255.0V 出廠設定值:220.0
460V 系列 0.1 ? 510.0V 出廠設定值:440.0
575V 系列 0.1 ? 637.0V 出廠設定值:575.0
設定交流電機驅動器最高的輸出電壓。此一設定值必須小于等于電機銘牌上電機額定電壓設定。
09-07-14 23:16
国外标准电机的铭牌标的很清楚了
09-07-15 13:24
无锡产的电机是进口的?就是国产的吧,我就是江苏无锡的啊
09-07-16 15:38
1、变频器不能调电压。
2、名牌上的不应该是星形与角型(进口的一般是这样的),就是告诉你如何接线而已,所以必须严格按照铭牌上的接线去做。
09-07-16 16:19
两个接触器一定要互锁,防止相间短路,电机最好慢下来,再反转
13-12-09 16:02