主题:三相电机的电流计算
点击:59419 回复:73
楼主
编辑
引用
管理
lizhongcun
最近我们公司卖了个三相AC 5KW的电机。请问它要用多少A的交流接触器控制?正长运行时它的额定电流为多大?
04-08-15 16:26
1楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
20A,约10A。
04-08-15 16:30
2楼
编辑
引用
管理
lizhongcun
再次请教.额定电流的计算方法是不是这样的
5000/(380*1.732)A
04-08-15 19:18
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
应为:5000/(380*1.732*n*cosQ) (A)
n为效率,Q为功率因数角。
你看看相关手册会有收获。
04-08-15 21:01
4楼
编辑
引用
管理
ERDOSWOLF
按经验功率乘二
04-08-16 00:13
5楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
是的!
04-08-16 12:35
6楼
编辑
引用
管理
mf
应选10A-20A内的交流接触器比较经济最好还是大一点。电流计算P=U×I×COSQ就差不多。
04-08-16 21:09
7楼
编辑
引用
管理
yingzhiban
支持5楼
强叮
04-09-24 16:46
8楼
编辑
引用
管理
ye_w
接触器的选型我一般是这样考虑的,进口的一般可以按照实际运行电流选型,而用国产的华接触器的电流要比实际的电流大1.5~2.0倍
04-09-24 22:55
9楼
编辑
引用
管理
baoshuo
有10A就够了
04-09-24 23:18