登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:[求助]星角启动交流接触器烧坏是何原因?

点击:16244 回复:43

引用 tigerwu 在 2004-8-18 18:41:00 发言【内容省略】

1000KW以上的机组采用星三角启动,晕. 不敢想象
[/quote
有同感~~~~~~~
04-08-18 22:35
1000KW确实不该用星角启动,应考虑软启动,用内接。
你的现象我分析应该是转换时间太短引起的。就是启动的封头接触器刚释放、运行的接触器马上就投入。应该延时后再投入,否则运行一段时间后就会出现这个现象。
我们已经因此吃了不少苦头了。
04-08-19 02:18
同意楼上的意见!有过这样的经历!怕怕,
04-08-19 09:15
支持
04-08-19 13:27
用自藕变压器启动吧,1000KW的电机,启动的瞬时电流太大,要是带负载的话,星三角启动的带负载启动能力太差,所以会产生大电流。参考一下是不是这个原因。
04-08-21 15:23
1000kw,用星三角的确不好。
04-08-21 16:00
用软启动器吧!!
04-08-23 21:00
接触器太小了,施耐德接触器最大的额定电压为660A
04-09-02 12:45
头一次听说用星角起这么大的功率电机???用软起吧....
04-09-02 16:14
我亦晕!
04-09-02 17:24

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯