登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:用变频器带电机,启动时机壳带电原因请教!
点击:2766 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
lxfemy@126
我用ABB变频器带电机启动,设定启动时间30秒达到我设定的频率,我无意中发现从启动到达到设定频率电机机壳带电,用电笔测量氖管通亮!但随频率升高而减弱!请问,什么原因啊?向高手们请教(当时电机机壳没接地)
09-06-22 22:02
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
这是谐波造成的,由于在启动时电流比较大,所以随频率的升高氖管的量度而减弱
09-06-22 22:43
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可靠接地就行了;
09-06-23 08:44
3楼
编辑
引用
管理
zlx12345
最近这样的问题好象不少
09-06-23 08:53
4楼
编辑
引用
管理
欧文他爸
楼主的电机好象没有可靠接地
检查下接地端子有没有接好
09-06-23 09:41
5楼
编辑
引用
管理
lxfemy@126
因为是试验就没接地
原来是谐波,晓得了!谢谢哈
09-06-23 18:35
6楼
编辑
引用
管理
nyw99812
试验也要接地安全第一
09-06-23 19:56
7楼
编辑
引用
管理
zlx12345
看来可以变"电器魔术"了
09-06-24 13:18
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
YXBK
在 2009-6-22 22:43:00 发言
【内容省略】
同意这个说法。启动过程,变频器输出的谐波最严重,随转速的升高,有缓解。
09-06-24 23:01
9楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
什么时候,接地了,就应该不会带电了吧
09-06-25 22:25
工控新闻
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
MX-System Designer
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
更多新闻资讯