主题:安川F7 220KW的变频器载频不能超过2K吗?
点击:2088 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
欧文他爸
RT
昨天调试一台安川F7 220K的变频器,参数的C6-02选项只能设置成1,也就是载频只能是2K。这样造成后边的电抗器噪声超大,在一米处测量了下竟然有106分贝。
而说明书上写的是可以设置成2-15K
怎么才能将它的载频升高?
09-06-19 10:11
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
大功率的不要调太高;
09-06-19 10:30
2楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
09-06-19 11:44
3楼
编辑
引用
管理
欧文他爸
太低了噪音太厉害,远远超出技术要求
09-06-20 09:52
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这是正常的;
一般75KW以上这个载波频率都不允许调的太高;
09-06-20 15:26