矿山公司
请问各位大哥:ABB的整流装置DCS500B的PROFIBUS适配器模块NPBA-12与连接PLC端的通讯模块经常损坏,看那位大哥有什么好的处理办法给予解决,小弟在此先谢了。
09-06-17 12:44
1楼
编辑
引用
管理
jczwfy
有终端电阻吗
09-06-17 13:01
2楼
编辑
引用
管理
矿山公司
具体无图纸,也不清楚,通过PLC报故障信息为通讯模块故障,换后一切正常,也找不到具体故障原因,今年已损坏3块了。
09-06-17 13:05
3楼
管理
guojianqun12
该帖内容不符合相关规定!
09-06-18 14:42
4楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
引用
jczwfy
在 2009-6-17 13:01:04 发言
【内容省略】
一般好像不用终端电阻
09-06-20 20:33
5楼
编辑
引用
管理
矿山公司
不知这位大哥能否帮小弟分析、分析原因。我的QQ598364044
09-06-21 14:54
6楼
管理
tongziguangd
该帖内容不符合相关规定!
09-06-28 21:08
7楼
编辑
引用
管理
矿山公司
你好,故障期间还未到雷雨天。
09-06-28 21:10
8楼
编辑
引用
管理
goodhfj
最好加隔离模块
多半是过压坏的
09-07-06 15:54
9楼
编辑
引用
管理
矿山公司
多谢对小弟的关心。我们矿山使用这种通信模块有很多台设备(主要是卷扬机电控系统通信),几年来其它地方使用都没有出现类似的故障,安装方式也是同一队伍安装的,供电也是同一6kv系统供电。且都是在地下矿井使用。得到各位兄长的关心,我们也对终端电阻、接地防雷等进行改善,看看能不能消除隐患,再次感谢!