主题:C200H CPU01 如何与计算机通讯?
点击:5097 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
xtnick
旧设备改造,C200H CPU01 与计算机通讯?编程用
04-08-07 18:18
1楼
编辑
引用
管理
machelec
怎么理解?
用C200H-LK201或者C120H-LK201联机不就可以通讯了吗?可以传输程序和读取PLC数据。
04-08-07 19:32
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
C200H 系列需通过C200H-LK201模块才能与PC通讯;
以下为C200H-LK201的图片:(电缆用XW2Z-200P-V)
http://www.gkong.com/gkong_bbs/uploadImages/200462416302998273.jpg
最后修改:
2004-8-9 18:54:10
04-08-09 18:54
3楼
编辑
引用
管理
xtnick
用CPU模块上接手持的口行吗?CQM1H不就可以吗!
04-08-09 19:34
4楼
编辑
引用
管理
machelec
接手持的口不行。
可以用C120H-LK201接手持口下面的长接口。
04-08-09 20:18
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
手编器可以直接接在编程口上,但与电脑连接必须用LK201;
C200H-LK201是安装在底板上使用的,使用时把上面的I/O单元拆下一个就可以了!
C120H-LK201直接安装在CPU的编程口上(长的那个口);
04-08-09 20:29
6楼
管理
zhangke119
该帖内容不符合相关规定!
04-08-09 21:37
7楼
编辑
引用
管理
xtnick
thank you! GOD be bless you all
04-08-10 19:18
8楼
编辑
引用
管理
college87
感谢回复者,,
09-10-21 15:38
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
5年前的贴子怎么被翻出来的?
不是会自动锁定的;
09-10-21 16:27