主题:风机电现烧掉重新做线圈装回后,发现在基本不抽风,什么原因啊?
点击:2241 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
求索求知
测一下风机的电流
09-06-05 19:31
11楼
编辑
引用
管理
yrq0000
l转速是用转速仪测的1460转每分,进风口是做了风管的,电机是4KW的,电机是4.5A左右,另一台正常的电流是5.5A左右.
我感觉是有可能进风管堵了,今天还在查呢!
09-06-05 19:58
12楼
编辑
引用
管理
yrq0000
l转速是用转速仪测的1460转每分,进风口是做了风管的,电机是4KW的,电机是4.5A左右,另一台正常的电流是5.5A左右.
我感觉是有可能进风管堵了,今天还在查呢!
09-06-05 19:58
13楼
编辑
引用
管理
wangdong76
电机没问题
09-06-05 23:03
14楼
编辑
引用
管理
yrq0000
昨天问题查出来了,进行管堵了,进风管有个阀门,全被油漆慢慢的粘堵死了,清理了阀门和风管,风速就正常了。呵呵,搞好了真开心。
09-06-07 22:34
15楼
编辑
引用
管理
Hibo
扇叶的角度
09-06-07 22:52
16楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
引用
yrq0000
在 2009-6-7 22:34:53 发言
【内容省略】
呵呵,那修电机之前风管是什么样子啊,是不是就已经堵住了
09-06-08 22:49
17楼
编辑
引用
管理
花未全开月未圆
电机没事
09-06-09 22:55