登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:帮我看一下程序的问题

点击:1797 回复:11

ld01713 orld and 00104 orld and 02000 ld01715 andnot 00104 ld 01715 ld01714      
orld and00104 orld and10010 ldnot02000 orld keep10010这段程序是我公司里PLC中我用手编读出来的,我感觉这次序语法不对,在CXP中也不能转换成梯形图,可是10010在运行中能够有输出,那位高手帮我解释一下好吗?
09-05-27 09:51
老兄你最好是写成梯形图呈现出来,
09-05-27 10:23
我是看因为语法不对,写不好梯形图
09-05-27 10:55
怎么没高手在吗?帮我解释一下啊
09-05-27 12:10
哈哈
错误的程序,起码是不完整的程序
请你直接用CXP读出来,或将地址表示出来,看看是不是连续地址。
09-05-27 20:16
我也认为这程序是错误的!可奇怪的是10010有输出啊
09-05-28 09:01
该用户被锁定!
09-05-28 18:02
这一段程序是这样的啊
09-05-29 08:46
“你直接用CXP读出来,或将地址表示出来,看看是不是连续地址。”
这段文字看的懂吗?
09-05-29 14:54
错误的程序,起码是不完整的程序
请你直接用CXP读出来,或将地址表示出来,看看是不是连续地址。
09-05-30 09:50

上一页下一页