主题:潜水泵绝缘电阻的问题
点击:4717 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
海狼1974
我站一台潜水泵,不下水潜水泵绝缘电阻正常,下水后摇绝缘电阻为零,请问各位高手这是什么原因?这台泵还能不能用?
谢谢了!
09-05-16 20:18
1楼
编辑
引用
管理
mlqwain
那肯定是不能用了
会电死人的
09-05-16 20:33
2楼
编辑
引用
管理
imgg_iket
不能用了,可能内部进水了。
09-05-16 20:47
3楼
编辑
引用
管理
chenqing309
检查一下看引出电缆是否有问题
09-05-16 20:48
4楼
编辑
引用
管理
chenqing309
如电缆及泵的密封没问题,可将泵的定子做绝缘处理(浸漆)
09-05-16 20:51
5楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
不能用了,漏电
09-05-16 21:43
6楼
编辑
引用
管理
小小孩
肯定是有漏电的地方,有好好的检查一下,要不会出事故的。
09-05-16 22:00
7楼
编辑
引用
管理
goldage
是密封的问题,线圈应该是正常的
09-05-16 22:16
8楼
编辑
引用
管理
ziege
0欧姆??!!!
应该是线路的问题吧……
09-05-16 22:35
9楼
编辑
引用
管理
YXBK
这是绝对不能用的了
09-05-16 22:53