登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:潜水泵绝缘电阻的问题
点击:4717 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
海狼1974
我站一台潜水泵,不下水潜水泵绝缘电阻正常,下水后摇绝缘电阻为零,请问各位高手这是什么原因?这台泵还能不能用?
谢谢了!
09-05-16 20:18
1楼
编辑
引用
管理
mlqwain
那肯定是不能用了
会电死人的
09-05-16 20:33
2楼
编辑
引用
管理
imgg_iket
不能用了,可能内部进水了。
09-05-16 20:47
3楼
编辑
引用
管理
chenqing309
检查一下看引出电缆是否有问题
09-05-16 20:48
4楼
编辑
引用
管理
chenqing309
如电缆及泵的密封没问题,可将泵的定子做绝缘处理(浸漆)
09-05-16 20:51
5楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
不能用了,漏电
09-05-16 21:43
6楼
编辑
引用
管理
小小孩
肯定是有漏电的地方,有好好的检查一下,要不会出事故的。
09-05-16 22:00
7楼
编辑
引用
管理
goldage
是密封的问题,线圈应该是正常的
09-05-16 22:16
8楼
编辑
引用
管理
ziege
0欧姆??!!!
应该是线路的问题吧……
09-05-16 22:35
9楼
编辑
引用
管理
YXBK
这是绝对不能用的了
09-05-16 22:53
上一页
下一页
工控新闻
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
更多新闻资讯