主题:37KW的电机星三角启动配多大的接触器?
点击:45554 回复:25
10楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
实际电流差不多55A,选比这个大的型号的就可以了
09-05-16 22:15
11楼
编辑
引用
管理
1376165907
赞成。。。。。。
13-04-29 20:42
12楼
编辑
引用
管理
尘-201
125空开100主接触器80其他的
13-04-29 23:18
13楼
编辑
引用
管理
何FQ
110以上,185以下的空开及接触器
80的综保
90以上 135以下的电流互感器
13-04-30 01:34
14楼
编辑
引用
管理
tm246002
首先得知道37KW电机电流为65A左右,才可以继续后面的工作。
13-04-30 07:53
15楼
编辑
引用
管理
yxywyy
热继电器装错地方了
13-05-02 11:12
16楼
编辑
引用
管理
li13767063035
空开100A大了烧电机,KM1和KM2,100A,km3 60A .
13-05-03 14:00
17楼
编辑
引用
管理
13506908032
QF2选100A,KM1和KM2选9511,KM3选6511,FR1整定在50A左右
13-05-04 20:08
18楼
编辑
引用
管理
宫廷肥猫
必须考虑启动时间 启动电流过大 且时间较长 则选择接触器时须上一个规格
13-05-04 22:08
19楼
编辑
引用
管理
2289978089
"100A断路器,KM1与KM2配80A ,KM3配50A FR为60A左右"1楼这个建议不错