主题:37KW的电机星三角启动配多大的接触器?

点击:45554 回复:25

实际电流差不多55A,选比这个大的型号的就可以了
09-05-16 22:15
赞成。。。。。。
13-04-29 20:42
125空开100主接触器80其他的
13-04-29 23:18
110以上,185以下的空开及接触器
80的综保
90以上 135以下的电流互感器
13-04-30 01:34
首先得知道37KW电机电流为65A左右,才可以继续后面的工作。
13-04-30 07:53
热继电器装错地方了
13-05-02 11:12
空开100A大了烧电机,KM1和KM2,100A,km3 60A .
13-05-03 14:00
QF2选100A,KM1和KM2选9511,KM3选6511,FR1整定在50A左右
13-05-04 20:08
必须考虑启动时间  启动电流过大  且时间较长  则选择接触器时须上一个规格
13-05-04 22:08
"100A断路器,KM1与KM2配80A ,KM3配50A FR为60A左右"1楼这个建议不错