登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:37KW的电机星三角启动配多大的接触器?

点击:45554 回复:25

附件
如图接法,37KW的电机星三角启动,断路器、接触器、热继电器分别选用多大为合适?谢谢大家
09-05-14 08:29
100A断路器,KM1与KM2配80A ,KM3配50A FR为60A左右
09-05-14 13:45
KM1与KM2配75A的正好,80A的大个等级也不错
09-05-14 14:06
没见过75A或80A的接触器。
09-05-14 20:09
有具体的算法吗?
09-05-14 20:16
KM1,KM2,KM3 都用40A的够了,热继电器40A的
09-05-14 21:33
KM1,KM2为100A,KM3为40A,FR为75A
09-05-15 05:38
我空开选125A,KM1选CJX2-9011,KM△选5011,KMY选3201,热继电器选45A,可以吗?
09-05-15 07:56
KM△,KMY都向上选一档
09-05-15 13:02
我选的小了吗?
09-05-15 16:20