登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:两台并列运行变压器调档时的环流有多大?
点击:2396 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
82252031
两台变压器6300kva,10.5kv/6.3kv,现运行在II档,6kv侧母联长期合闸,10kv侧母联长期断开,因系统电压低,加上本企业用电负荷增大,须把变压器由II档调至III档,但6kv侧两段都不能停电,这样变压器在调档过程中,就会短时运行在不同档位,一台II档10.5kv,另一台 III档10kv,运行持续时间估计不超过30秒,请问这时变压器的环流有多大?能否这样调档?谢谢!!
09-05-12 08:46
1楼
编辑
引用
管理
小代
带档位的变压器不允许带电调档
09-05-12 16:19
2楼
编辑
引用
管理
82252031
当然,调档时变压器是停电的,问题是,1#调好后,需要先与2#并列,然后才能停2#调档,这样才能保证6kv两段不停电。短时不同档位运行,6kv侧电压相差5%,请问环流有多大,如何计算?
(两台变压器上级电源接在同一段,没有同期问题)
09-05-13 01:22
工控新闻
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
更多新闻资讯