登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:关于线损的事,请大家帮助给看一下!谢谢!
点击:1714 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
sankyo_feng
我们公司大动力线原来是用铜线的,由于原来线太小容易发热,改为用铝线,铜线约是185平方的,铝线约是400平方的。现在出现一个问题,就是现在生产一吨产品比原来多用了约50度电。是不是铝的线损比较大?为什么会出现这种情况?请大家帮帮助给说说!谢谢 !
最后修改:
2009-5-7 22:23:18
09-05-07 22:21
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
没错,铝线的损耗大造成的
09-05-08 07:09
2楼
编辑
引用
管理
小代
其实大电流设备不赞成用铝线,它的导电和机械强度都不如铜线,从长远来看它的价格优势都没有。
09-05-08 10:25
3楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
这么大的电流,铝线一般要铜线的3倍的
09-05-08 20:07
4楼
编辑
引用
管理
sankyo_feng
关于线损这方面的知识能不能说的再清楚点.
我们的主动力线长度约是110米.原来为铜线185,改为铝线的400.
09-05-09 19:43
5楼
编辑
引用
管理
tcrxm
好像铜芯电缆的每米压降是0.05V,铝线的压降大一点,所以线损大一点。
09-05-09 20:28
6楼
编辑
引用
管理
hj5499
实在搞不懂为何不用铜线用铝线,还不如不换线。
09-05-13 15:50
7楼
编辑
引用
管理
LCC666777
铝线热吗,我想肯定比原来的铜线热.电能转化为热能,不耗电才不对
09-05-13 22:52
8楼
编辑
引用
管理
千千静听
根据欧姆定律计算一下铜线和铝线的电阻值,就知道功率消耗大小了。
09-05-24 20:50
9楼
编辑
引用
管理
千千静听
根据欧姆定律计算一下铜线和铝线的电阻值,就知道功率消耗大小了。
09-05-24 20:50
工控新闻
更新CPU,大幅提升性能
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
ABB机器人推出PoWa™协作机器人系列新型号
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
更多新闻资讯