主题:[请教]无负载三相正常,带负载电压降低是为什么?
点击:5412 回复:31
10楼
编辑
引用
管理
小小孩
应该是三相中的某一相接触不良
09-05-07 21:40
11楼
编辑
引用
管理
gggzh12345
原来都可以使用(启动转矩小的可以不用降压启动)。。。你还是检查一下主回路情况
09-05-08 00:04
12楼
编辑
引用
管理
网际飞鹰
你的主线路电线有问题,有可能是电线的结头或结点
此为正解,最可能的就是接触器触头烧损过多,拆开看看就知道了。
09-05-08 02:36
13楼
编辑
引用
管理
lzqzbr
是主电路接触电阻太大了。
09-05-08 08:26
14楼
编辑
引用
管理
ys853141738
你用的是什么方式启动电机的,是直接启动还是降压启动
09-05-08 10:49
15楼
编辑
引用
管理
ys853141738
sdcvs
09-05-08 10:52
16楼
编辑
引用
管理
风漫西坡
我遇到过一次11KW的空压机直接启动和此类似,将4平方的电源线换成6平方后即正常
09-05-08 22:14
17楼
编辑
引用
管理
wxh98dz
都直接接电机了肯定和变压器无关应该
是N线和PE线接反了
电工群:60724043
09-05-10 21:26
18楼
编辑
引用
管理
srm
肯定是缺相。空载是测不准的,你可以用三个1KW的碘钨灯接成星形试。旁边如果有相同电机的话也可以用其回路来试。一定能很快找到故障点的,不外乎接触器、开关、导线。
最后修改:
2009-5-14 23:29:44
09-05-13 22:13
19楼
编辑
引用
管理
wjm-333
受教了
09-05-13 23:15