登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:温度、压力传感器的直流干扰问题

点击:3523 回复:13

我们的传感器(温度和压力)距离测量位置比较远,有50-60m,传感器信号通过长的双绞屏蔽电缆传输至测量间,信号没有放大等中间处理环节,直接进采集系统。另外,还有若干路直流电磁阀供电电路与信号电缆一起铺设。温度传感器焊接与金属件上,温度信号电缆屏蔽层前端直接与机架相连,然后由机架引一根接地母线到测量间最为测量信号地(为了制造等电位参考点),电缆屏蔽层后端电容接信号地。压力信号电缆前端接电源安全地,后端经电容接地。
每当第一个电磁阀动作(有若干个电磁阀),温度、压力信号就会出现一个直流偏移(波形整体上升,就想上了一个台阶),并一直稳定,到最后一个电磁阀关断才跌落下来(形成一个方波),中间过程中的电磁阀动作不会有影响。但并不是所有的通路都会有这种偏移,有一部分温度、压力信号会出现。偏移量折算到热电偶信号大约有几十微伏。
我们百思不得其解,怎么会有直流偏移,即使有干扰也应给是交流干扰。直流偏移怎么会耦合进去。如果是接地的问题,也应给是共模干扰,我们的采集均采用差分输入,对共模干扰良好的抑制作用,应该不会出现这种干扰。电磁阀是直流供电,我们怀疑和电缆铺设有关,不应该一起铺设。但从耦合角度来说来说,不应该有直流偏移。
这个很奇怪,希望大家帮忙讨论下!
表情表情表情
09-05-04 09:26
将信号线与电源电磁阀的线分开呗
09-05-04 09:55
附件
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
09-05-04 10:03

dlr

如果我没有理解错,楼主是对屏蔽电缆采取了两端都接地的做法。这样可能适得其反,因为引入了新的接地环路,接地电流在两个接地点间流动,而造成干扰。建议还是采取一点接地。
09-05-04 10:54
to2楼:如果是一起铺设电缆形成的串扰,也不应该是直流啊,只有电流或电压出现变化时才有可能出现串扰
09-05-04 14:03
to4楼:电缆屏蔽层使用的是混合接地,前端直接接地,后端经电容接地,对于低频来讲就是单点接地。
即使形成地回路,屏蔽层上出现直流,也不会耦合到芯线上去啊,所以怀疑还是传导干扰。
09-05-04 14:12
信老师在不在?帮忙看一下啊
09-05-04 16:12

dlr

按楼主的回复,看来楼主的系统是用干电池供电的。
09-05-04 17:02
很奇怪
09-05-04 20:14
to8楼:电磁阀是直流供电。
怀疑有漏电,机架位置地电位与测量位置电位存在直流差。
09-05-05 20:25

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯