20楼
编辑
引用
管理
johns84
昨晚去试了下,不断测试确认客厅主灯线开会跳闸(10分钟左右,但也许总是有意外),今早去把灯坐换掉,等了40分钟左右没有跳闸,很难相信是灯座的故障。
还有我在那等了40分钟左右电表转了0.5度,此损耗正常么,所有灯为440w。
我怀疑是不是漏电了,否则话应该转0.35~0.4度吧!
09-04-26 08:49
21楼
编辑
引用
管理
gzxshi2
你是不是有把灯接到插座线上??
09-04-26 09:43
22楼
编辑
引用
管理
小小孩
我也遇到过象你说的这中情况,后来发现是灯头中有水,导致开关动作.
象这中空气开关非常的灵敏,在屋内空气非常湿润的情况下它也会动作的.
09-04-27 21:39
23楼
编辑
引用
管理
yangsir1980
又是漏电保护开关的问题,楼主你还是找个人帮你的忙吧!