主题:电压表容易烧坏
点击:614 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
王者王者
在一台测试设备上有一只直流电压表,量程200mV,实际测量产品电压为20mV,由于旁边有高压影响(高压2000V,0.5A),电压表经常烧坏。想用的大量程的,可生产仪表的厂家说分辨率智能在1/1000。
请教各位有没有办法解决?
谢谢
09-04-23 08:09
1楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
帖子里已经回了,这里就不重复了。干扰大的地方用磁电式比用数字表更合适些。
09-04-23 08:57