登录
首页
传感器论坛
回帖
发帖
正文
主题:富士PLC???
点击:1440 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
ziege
富士PLC里面的P-LINK 和 T-LINK分别是什么意思呢?各有什么用处?富士PLC里面那些点觉得不能重复使用呢??
请指教
09-04-15 20:50
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
要解释清楚真的很难~~
P-LINK与T-LINK都是富士的总线,当然,富士还会支持SX总线,LonWork以及Profibus总线,后两者并不是富士的总线,因此富士只是提供接口而已。
P-LINK一般用于PLC与PLC之间通讯,也可以作为处理器总线,而TLINK作为终端总线,其通讯对象并不局限于PLC之间,也可以是伺服,变频器等~~
就我个人认为,T-LINK总线的替代产品应该是SX总线,但是早先的F系列等并不支持SX总线,因此T-Link总线还是有生存下去的必要的。
关于后面的问题,我不能理解。
Regards
09-04-15 21:58
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
早期的F系列与触摸屏通讯见到的多是用T-LINK的;
09-04-16 08:12
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
針對不同系列,他們之間會有一些差異。
例如:在富士SPH系列中,P-LINK鏈路模塊,每個配置上允許使用2組,而T-Link允許使用8組
P-Link使用同軸電纜,T-Link使用除同軸電纜以外的電纜。
P-Link是N:N通訊方式,T-Link是1:N通訊方式
P-Link通訊速率為5M,T-Link為500K
P-LInk通訊距離為500M一下,T-Link為1000M
等等
Regards
最后修改:
2009-4-16 9:06:08
09-04-16 09:05
4楼
编辑
引用
管理
ziege
哦 是这样的啊 谢谢你
09-04-17 18:49
工控新闻
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
新品上市 | ABB机械类传动ACS380-E系列
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
工业机器人“排位战”再升级,2025年上半年 TOP10厂商市占率达近65%
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
更多新闻资讯