主题:电力变压器并网运行
点击:2325 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
wyr7728
那装个2*2000。1*630就行了,2000的晚上关了用630。用出线开关并网就OK了。
晚上好浪费供电局的费用并不会减少,我这边是18元/KVA/月
09-04-04 16:46
11楼
编辑
引用
管理
fungmoonlin
装个2*2000。1*630超出了容量比3:1了。
wyr7728,你说并网可行吗?供电局允许不!
09-04-04 17:03
12楼
编辑
引用
管理
wyr7728
不能并网使用,用2000时630就要关了。
09-04-04 17:08
13楼
编辑
引用
管理
fungmoonlin
那划不来,630的不就利用率很少啦。再说还是要短时并一下的。因为不能停电。
09-04-04 17:21
14楼
编辑
引用
管理
172365283
我刚刚问过了。并联运行的变压器容量差不能超过10%,进线一致出现一致
09-04-04 20:31
15楼
编辑
引用
管理
172365283
2楼的师傅还是非常有经验的
09-04-04 20:33
16楼
编辑
引用
管理
ghostfd
并网运行有三个条件 A容量比在1:3以上 B阻抗相等 C接线组别一样 这样才可以并联运行
09-04-04 22:01
17楼
编辑
引用
管理
wyr7728
引用
ghostfd
在 2009-4-4 22:01:56 发言
【内容省略】
那是理论
09-04-04 22:10
18楼
编辑
引用
管理
jzg6502143
变压器并列运行条件:1变压器的电压比应相等(允差正负5%),2变压器阻抗电压相等(允差正负10%),3变压器的连接组标号相同,4变压器容量之比应尽量想同或相近(不能超过3比1)
09-04-04 22:10
19楼
编辑
引用
管理
ghostfd
没有太大的意义, 基本电费是以容量按月收取, 变压器停下来也收费的哦。 如高控高计的话 也只有变压器空载电流, 对于大用户来讲这点可以忽略不计的。 低控低计, 那作为企业来讲就更没有这个必要了, 不过从环保来讲还是有必要的。 呵呵。