主题:求助:DC24V的电磁阀可否用AC24V控制

点击:10898 回复:28

各位好,眼下有几个DC24V的两位三通电磁阀,可否用于AC24V的控制电路中呢?
若不能,如何添加其他东西可以用呢?
望指点一二,谢谢!
09-04-03 10:10
呵呵;
用开关电源就行了;
09-04-03 10:30
如果你现在电路已有AC 24伏电源的话,可以加一个整流桥和一个滤波电容。
09-04-03 12:28

引用 YXBK 在 2009-4-3 12:28:29 发言【内容省略】

这样是不行的,如果是AC24V,整流滤波后有32V左右。所以只能用AC18V变压器才可以。一般DC的型号用AC,有点不是很好,AC的相同电压要高多了。容易烧线圈。
假如是AC24V,最大值应该是24X1.414也就是根号2。这样很好计算的了。最大值有34V.所以是不行的。
09-04-03 13:00
你可以按3楼的方法试试??
09-04-03 13:54
说的对
如果对于变压整流不是很专业,最好不要弄了
有些电器件超过几伏就烧掉了,我有一次就烧掉了七个红外光控,被老板好批了。
用开关电源很简单的
09-04-03 14:01
不行,换一个电磁阀线圈吧。
09-04-03 14:21
直接用是不行的,要用整流电路变成直流才用。
09-04-03 14:36
非常同意4楼楼主的说法,
09-04-03 15:57

引用 chenwsx 在 2009-4-3 10:10:06 发言【内容省略】

由于电磁阀线圈的结构不同(交流的有短路环而直流的没有)所以不能直接代换.其实可以用整流或开关电源来解决"DC24V的两位三通电磁阀,用于AC24V的控制电路中".当然买个带AC24V线圈的先导头改装一下就可以使DC24V的两位三通电磁阀彻底变成AC24V的两位三通电磁阀了,一劳永逸.