登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:请教变频器的电源保护
点击:2434 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
heyong1976
用漏电空开作为变频器的开关电源,合闸就跳,是不是不可以用漏电空开作为变频器的开关电源,为什么?
清高手指教
04-07-19 10:27
1楼
编辑
引用
管理
ersacn
是的,变频器本身和输出对地有高频耦合损耗。相当于漏电。
04-07-19 15:38
2楼
编辑
引用
管理
pbbp
楼上说的没错,变频器的电源侧保护用空气断路器就行了。
04-07-20 15:45
3楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
引用
pbbp
在 2004-7-20 15:45:00 发言
【内容省略】
但是外壳需妥善接地!
04-07-20 16:45
4楼
编辑
引用
管理
蓝天鹅
是的,漏电保护器不可作为变频器的开关电源.
04-07-20 17:45
5楼
编辑
引用
管理
ALFRED
加4%的输入电抗器和4%的输出电抗器,可基本解决
04-07-20 18:08