主题:DW17-1600断路器怎么合不上闸了。
点击:4412 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
为修修为
我们矿上的配电柜中的DW17-1600型断路器合不上闸了。查电路方面没有问题。是机构有问题,但是得拿下来修,有控制图就好多了。
请问大家哪位有这个控制图的。告诉我一下呢。
谢谢大家
09-03-27 23:40
1楼
编辑
引用
管理
大名小名
并不一定是电路有问题,合闸线圈,分闸线圈是不是好的?如果都是好的就可能是合闸凸轮机构磨损导致合不上闸了!
09-03-28 09:31
2楼
编辑
引用
管理
高兴上网
看看,是不是该复位的地方
09-03-28 10:47
3楼
编辑
引用
管理
为修修为
是的。我想也不是电路的问题,但是机构的问题。就得拆下来。没有电路图就不好复原,
09-03-28 17:18
4楼
编辑
引用
管理
为修修为
是的。我想也不是电路的问题,但是机构的问题。就得拆下来。没有电路图就不好复原,
09-03-28 17:18
5楼
编辑
引用
管理
nba116
欢迎加入电工技术交流,Q群号是8330558
09-03-28 20:22
6楼
编辑
引用
管理
徐树先
启动电机是不是有问题
09-03-28 22:20
7楼
编辑
引用
管理
张无涯
我估计,应该是侧边有个低电压线圈机构,当停电再合时,可能有失电记忆,所以和不上,你就把这个保护取开就可以啦,方法是,这个机构上方有个螺丝眼,用一个合适的螺栓向下紧固就可以啦,这时候保你能合上。
09-03-29 10:14
8楼
编辑
引用
管理
starrain149
按复位钮了没
09-04-26 20:36