我公司现在要求用电量大的地方都要加装电表。。。。。是接电流互感器的。。。。。我可不可以直接从原电箱的电流表上并到电度表上去。。{电流互感器的N1和N2】
09-03-23 18:34
1楼
编辑
引用
管理
zmx730
要是计量要求精确不高是可以的
09-03-23 18:46
2楼
编辑
引用
管理
wml0060
最好是分别使用不同的互感器,以保证计量准确。
09-03-23 19:41
3楼
编辑
引用
管理
ldmh
互感器,电流表,电度表三者是串联吧
09-03-23 20:04
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
是可以用的,但不是并联是串联。
09-03-24 07:16
5楼
编辑
引用
管理
xiachuan
这个方法是可以的,
09-03-24 14:03
6楼
编辑
引用
管理
求索求知
要是计量要求精确不高是可以的,但最好是分别使用不同的互感器,以保证计量准确。
09-03-24 16:32
7楼
编辑
引用
管理
求学的路
怎么会是串联呢????