主题:250kwV变压器最大负荷都少千瓦
点击:3325 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
wwh668
如题
请教各位高手
09-03-20 21:07
1楼
编辑
引用
管理
陈景廉
170KW
09-03-20 21:30
2楼
编辑
引用
管理
盛夏凉风
资料应该查得到吧!!!!!
09-03-20 21:42
3楼
编辑
引用
管理
星际旅行者
变压器经济运行,带百分之八十的负荷,200KW。
09-03-20 22:25
4楼
编辑
引用
管理
zmx730
应该是电流吧 千瓦的话还要看负载情况呢
09-03-20 22:26
5楼
编辑
引用
管理
tzdn001
带百分之八十的负荷,200KW
最大工作电流:361安培以内
09-03-21 13:54
6楼
编辑
引用
管理
lwcccf
变压器有个最大的电流,不要超过最大值的90%就行了,最好运行在80%左右
09-03-21 15:31
7楼
编辑
引用
管理
djkgk611350
最大负荷250*0.8=200KW
一次侧最大电流250/10/1.732=14.4A